04-12-2022, 08:49 PM
Hola
Retomando el tema, y poniendo por delante de que soy escéptico por naturaleza, sigo pensando de que es IMPOSIBLE que ese motor sea trifásico y que funcione en 2 fases “sin que huela a chamusquina”
Un enlace que lo corrobora
¿Qué ocurre cuándo un motor sufre la pérdida de una fase? - Roydisa
(Si no abre el enlace copiar y pegar en el buscador)
Por suerte o por desgracia me toco trabajar mas de 50 años en ese campo. Me toco bregar con los relés térmicos que no eran diferenciales y las protecciones con fusibles. De ahí que sepa que la ausencia de una fase, en un motor trifásico, lleva a este al taller de bobinados. Sólo se me dio un caso en un motor de un compresor, cuyos bobinados estaban aislados con mica: calentó como si de un horno se tratase, pero quemar no quemó
Como el de ese motor no va ser el caso rogaría se colgaran aquí las resistencias individuales de los devanados de cada bobina (la medición la hay que hacer sin tocar las puntas de medida con la mano)
U1/U2= “x” Ω
V1/V2
W1/W2
O lo que es lo mismo
U/X
V/Y
W/Z
Así mismo verificar si hay alguna continuidad entre bobinas diferentes
Lo de medir la intensidad con la pinza amperimétrica ya sería para nota
Un saludo
Retomando el tema, y poniendo por delante de que soy escéptico por naturaleza, sigo pensando de que es IMPOSIBLE que ese motor sea trifásico y que funcione en 2 fases “sin que huela a chamusquina”
Un enlace que lo corrobora
¿Qué ocurre cuándo un motor sufre la pérdida de una fase? - Roydisa
(Si no abre el enlace copiar y pegar en el buscador)
Por suerte o por desgracia me toco trabajar mas de 50 años en ese campo. Me toco bregar con los relés térmicos que no eran diferenciales y las protecciones con fusibles. De ahí que sepa que la ausencia de una fase, en un motor trifásico, lleva a este al taller de bobinados. Sólo se me dio un caso en un motor de un compresor, cuyos bobinados estaban aislados con mica: calentó como si de un horno se tratase, pero quemar no quemó
Como el de ese motor no va ser el caso rogaría se colgaran aquí las resistencias individuales de los devanados de cada bobina (la medición la hay que hacer sin tocar las puntas de medida con la mano)
U1/U2= “x” Ω
V1/V2
W1/W2
O lo que es lo mismo
U/X
V/Y
W/Z
Así mismo verificar si hay alguna continuidad entre bobinas diferentes
Lo de medir la intensidad con la pinza amperimétrica ya sería para nota
Un saludo