12-18-2022, 01:56 PM
La instalacion es correcta... pero aun asi abriria el caudro para ver q esta como dices
La manguera esa si es la de la foto no tiene distancia como para provocar caida de tension..
Has probao lo mas basico? Q es medir con un polimetro la tension que hay en el enchufe.?
Otra cosa sino recuerdo mal la alarma por tension alta o baja es un parametro configurable en ese modelo de variador asi como la frecuencia de red. Es un parametro a revisar. Deberia estar en 230 50hz
La manguera esa si es la de la foto no tiene distancia como para provocar caida de tension..
Has probao lo mas basico? Q es medir con un polimetro la tension que hay en el enchufe.?
Otra cosa sino recuerdo mal la alarma por tension alta o baja es un parametro configurable en ese modelo de variador asi como la frecuencia de red. Es un parametro a revisar. Deberia estar en 230 50hz