motor LEGNA - Versión para impresión +- Foro Metalaficion (https://forometalaficion.com/foro) +-- Foro: Zona Técnica (https://forometalaficion.com/foro/forum-3.html) +--- Foro: Electricidad y Electrónica (https://forometalaficion.com/foro/forum-16.html) +--- Tema: motor LEGNA (/thread-833.html) |
RE: motor LEGNA - XLR - 05-05-2022 Hola Lemat !!! yo usaria el esquema del medio saludos RE: motor LEGNA - lemat - 05-06-2022 Pues si , yo tambien creo que el mejor el esquema del medio , pero la prueba esta hecha con condesadores que tengo, tengo que probar con otros valores para que las intensidades queden mas igualadas e igual aplico el mismo sistema a otros motores trifasicos que tengo con un solo condensador. Gracias. Saludos RE: motor LEGNA - lima - 05-10-2022 Hola Algo estás haciendo mal en las mediciones: en el 3 supuesto la fase directa del Klixon no puede dar 0 A. Saludos RE: motor LEGNA - lemat - 05-17-2022 Al final me he comprado una pinza de los chinos y he repetido las mediciones , la otr era analogica e igual la intepretaba peor , pongo imagen a ver si se entiende mejor saludos RE: motor LEGNA - lima - 05-17-2022 Hola Esos valores ya son mas acordes con lo que debiera consumir, PERO cuando se miden intensidades, que son fracción del fondo de escala del aparato de medida (p.e. medir 1 A en escala de 10 A) lo que se hace es pasar el conductor 2 veces (o más, si fuera necesario) por el maxilar de la pinza (haciendo un bucle) y luego dividir el valor medido por ese numero de veces que lo está midiendo... Saludos RE: motor LEGNA - lemat - 05-17-2022 Gracias lima |