variador no va fino con ddcsv 3.0 - toniperez05 - 02-26-2021

Buenas tardes,tengo un problema con un variador xsy-at1,he conectado el rele para que arranque en com-x5,el parametro P11 en external port,y todo bien cuando cargo el codigo activa M3 y el variador arranca,la salida para la velocidad del husillo la he conectado com+ del DDcs y VSO al COM del variador y VI y el parametro P120 en 2 (external analog seignal),cargo el codigo arranca pero siempre se va a la misma frecuencia 349hz,si el programa tiene velocidad 9000 se deveria ir a 200hz puesto que el mandrino es de 18000 rpm y en el DDcsv lo tengo configurado a 18000,si ago dos cajeras con distinata velocidad no varia los hz,algo estoy haciendo mal.otra cosa que no encuentro es para ajustar el tiempo de aceleracion y desceleracion.¿alguna sugerencia?

En este enlace al final estan los parametros.
https://www.ebay.es/itm/Inversor-VFD-1-5KW-2-2KW-4KW-convertidor-de-frecuencia-ZW-AT1-3P-220-V-110-V-/223906613240


RE: variador no va fino con ddcsv 3.0 - toniperez05 - 02-26-2021

no se si esta bien conectado,la duda esta en la conexion de COM del DDcs a COM del variador,esta conectado a COM+ que saca 24 voltios +,no se si deveria ir a COM -.saludos..


RE: variador no va fino con ddcsv 3.0 - PeterKantTropus - 02-27-2021

Deberías conectar el Com, donde va conectado el potenciometro ( no con el COM de las entradas digitales del variador ) con el negativo de la salida del dispositivo y el positivo de la salida del dispositivo (10 V ) en el lugar donde se conecta la entrada central del potenciometro.


RE: variador no va fino con ddcsv 3.0 - toniperez05 - 02-27-2021

Gracias por responder,despues de comprobarlo todo he solucionado el problema,con el tester medi tension poniendo el mandrino a 18000 rpm y no salian los 10 voltios,tras comprobar el cableado estaba mal conectado la salida VSO,lo he puesto en su sitio y marcaba los 10 voltios,el parametro P10 del variador segun el manual tiene de 0 a 3,en el mio hay de 0 a 4 lo puse en el 2 funcionar correctamente,lo que no se si lo hace bien a 6000rpm me marca 239Hz,a 7000 288Hz y a 8000 337 Hz y a 18000 marca los 400 Hz,no se si es correcta la velocidad o esta desfasada,haber si alguno de vosotros teneis teknomotor y lo podeis verificar.saludos...

Tambien tengo otro dilema,el variador tarda en arrancar a su maxima velocidad 25 segundos,el DDcsv el maximo retardo que tiene es de 9 segundos,no doy con la funcion en el variador para que arranque antes,en otros variadores que he montado suelen tener la funcion aceleration time y desceleration time en es no lo veo.saludos...

Ya he resuelto el tema del arranque,en 9 segundos se pone a 400 HZ,parametro 34 lo tenia en 12 HZ lo he subido a 45 Hz y perfecto.y el parametro 42 lo he puesto en 25 HZ y el variador se para en 15 segundos.saludos...