Foro Metalaficion
Problema Variador HuanYang - Versión para impresión

+- Foro Metalaficion (https://forometalaficion.com/foro)
+-- Foro: Zona Técnica (https://forometalaficion.com/foro/forum-3.html)
+--- Foro: Electricidad y Electrónica (https://forometalaficion.com/foro/forum-16.html)
+--- Tema: Problema Variador HuanYang (/thread-241.html)

Páginas: 1 2


RE: Problema Variador HuanYang - victor325ix - 01-31-2021

(01-26-2021, 01:50 PM)PeterKantTropus escribió: Nunca escuche que hayas una secuencia en la entrada de parámetro de algún variado.
Intenta algo; en el parametro PD007 (frecuencia mínima) colócalo a 50, esto anula toda regulación de velocidad y el motor arranca como si estuviera conectado directamente a trifasica.

Hola.

El pd007, va de 0 a 20Hz. Cuando me dices que lo configure a 50. 
Te refieres a 0.50 Hz o  a 50 Hz?
No me deja pasar de 20hz.

Muchas Gracias por la ayuda.

Un saludo.


RE: Problema Variador HuanYang - PeterKantTropus - 02-01-2021

¿Y como funciona a 20 Hz?


RE: Problema Variador HuanYang - victor325ix - 02-01-2021

El fin de semana lo pruebo.

Aunque creo recordar que cuando estuve probando también configure este en lo máximo en 20 hz y tampoco funcionaba.

Pero no lo puedo confirmar ahora mismo.

Muchas Gracias.


RE: Problema Variador HuanYang - victor325ix - 12-17-2022

Buenas tardes Compañeros.

Perdonad por reflotar el post despues de tanto tiempo. Pero tras estos años sin volver a revisar el problema del variador esta semana pasada estuve revisando el tema.

Tras revisar los parametros de nuevo y configurarlo bien o eso creo.
Me dio por alimentar el variador a traves de una alargadera desde un enchufe cercano. Tal como veis en la imagen.

Con esta conexion he observado que sigue saliendo el fallo pero tarda bastante mas en salir. De hecho realiza el test cuando arranca y tarda un buen rato en salir el fallo dejandome hacer funcionar el motor.


[Imagen: 20221217_184129p.jpg?dl=0]


Me temo que es mas bien un fallo de instalación.

Os voy a resumir como esta la instalación. Tengo un automatico general con su correspondiente diferencial. 


[Imagen: 20181201_172808.jpg?dl=0]

Desde el diferencial general le da corriente a varios magneto termicos para luces, enchufes del taller y este en particular para el elevador.


[Imagen: 20181201_172820.jpg?dl=0]


Es correcta la instalación?. Es posible que el magneto termico no sea el adecuado y por eso me dá error de sobre tension. Aunque durante 1 año estuvo funcionando así

Tanto con la instalación original como cuando enchufo el variador atraves de la alargadera, el enchufe donde lo conecto esta alimentado por el mismo magneto termico.

Me sorprende que si alimento el variador con la instalación original el fallo salga inmediatamente tras encenderlo. Y con la alargadera realice su test encendiendo el led de los hz y el led FOR cosa que de la otra forma no lo llega a realizar.


No se si me podeis dar algo de luz al tema.

Os agradezco de antemano todo tipo de ideas que podais darme.

Muchas Gracias.

Un saludo.
Victor.


RE: Problema Variador HuanYang - kike_gsi8v - 12-18-2022

El magnetotermico solo limita el consumo, no hace otra cosa
¿Has probado a alimentar el variador sin tener el elevador conectado a el? Por descartar que no de el fallo por si mismo sin tener relación con lo que tiene colgando de el


RE: Problema Variador HuanYang - lima - 12-18-2022

Me sorprende que si alimento el variador con la instalación original el fallo salga inmediatamente tras encenderlo. Y con la alargadera realice su test encendiendo el led de los hz y el led FOR cosa que de la otra forma no lo llega a realizar.

Pon los metros que tiene la alargadera, su sección y características del motor  (potencia y tensión) . Así como potencia del variador


RE: Problema Variador HuanYang - kankarrio - 12-18-2022

La instalacion es correcta... pero aun asi abriria el caudro para ver q esta como dices

La manguera esa si es la de la foto no tiene distancia como para provocar caida de tension..

Has probao lo mas basico? Q es medir con un polimetro la tension que hay en el enchufe.?

Otra cosa sino recuerdo mal la alarma por tension alta o baja es un parametro configurable en ese modelo de variador asi como la frecuencia de red. Es un parametro a revisar. Deberia estar en 230 50hz


RE: Problema Variador HuanYang - PeterKantTropus - 12-18-2022

Yo buscaría el error de instalación aguas abajo del variador ¿El variador esta como adaptador de monofásica a trifásica ? ¿No hay en el cuadro otra cosa que tome corriente, como un contactor? Probaría conectarle un motor trifásico a la salida del driver.


RE: Problema Variador HuanYang - victor325ix - 12-20-2022

Buenas tardes.

Primeramente daros las gracias por el interes que poneis en ayudarme. Me habeis puesto trabajo a comprobar en estas navidades. Tan pronto como pueda verificar los controles que me comentais os lo hare saber.

Me consta que el magnetotermico simplemente limita en caso de algun consumo elevado. Mi duda es si necesito colocar algún tipo de filtro o estabilizador de corriente para evitar ruidos o parasitos de la red que me pudieran general el fallo.

La tension a la entrada del variador en su momento recuerdo que eran de 230v.
Pero voy a volver a realizar la comprobaciones con esta instalacion en paralero y la original con y sin motor por si veo algo raro.

La configuracion del variador esta conforme. Su parametro de 50 hz y voltaje a 230v.

Según vaya realizando los controles os voy informando.

Muchas Gracias.

Un saludo.