Foro Metalaficion

Versión completa: Señal de alarma en Beamicon2
Actualmente estas viendo una versión simplificada de nuestro contenido. Ver la versión completa con el formato correcto.
Hoy probando un programa muy sencillo para comprobar el offset de las herramientas, con cambio manual, me saltó un par de veces la Alarma 1:

[attachment=947]

En el momento de parar el husillo para cambiar de herramienta con M6. No siempre lo hizo, un par de veces al azar.
Hasta ahora nunca había visto la alarma y no tengo ni idea de cual puede ser la cauda ya que no se que puede activar esta Alarma 1 ni como se puede configurar.
Y tampoco he descubierto si se puede desactivar (eliminar la causa no he podido por que no se cual era), así que no me quedó otra opción que apagar software y fresadora.

Este es el programa que estaba usando, una cosa muy sencilla para comprobar que todas las herramientas trabajaban a la misma altura.

(Programa NC creado por Beamicon2)
(creado 14:23:31 en 2021-05-23)
%
G90 G94 (ABS, vel. mm/min)
G17 (plano X,Y para arcos)
G21 (unidades en mm)
G28 (posicion de estacionamiento)
G54 (coordenadas pieza)
G43 (activar compensacion longitud herramienta)
T3 M6
G0 X60 Y40
Z-5
S2000 M3
G1 X-10 F300
T4 M6
G0 X65 Y35
Z-5
S2000 M3
G1 X-10 F300
T6 M6
G0 X70 Y25
Z-5
S1500 M3
G1 X-20 F300
T7 M6
G0 X100 Y-20
Z-5
S1000 M3
G1 X-30 F300
M5
G28 (posicion de estacionamiento)
M30

Saludos
Hugo
Sueña como ruidos electricos. Si el husillo frena hay mucho rúido electrico. Para evitar este hay que revisar todo el cableado.
1.) todas piezas de la máquina tienen que ser conectado con un cable de tierra. Los zapatos/carretes de guias lineales son un conductor muy malo.
2.) conectar la masa de 24V a la tierra en el amario en un punto central.
3.) conectar la masa (-24V) de todos los equipos en solo un punto, más cerca al fuente de alimentación. Nunca conecta de un equipo al otro.
(conección en estrella)
4.) usar cables blindado para motores y para husillo y conectar el blindaje a la tierra.
5.) separar cables de interruptores/sensores etc. de los cables de potencia (motores, husillo, bomba)
6.) usar filtro de ruídos para el invertidor de husillo
7.) usar resistencia de frena en el invertidor para evitar la subida del tensión.

Saludos,
Ingolf
Muchas gracias Ingolf, es probable que sea eso por qué el motor original del husillo produce mucho ruido eléctrico.
Tengo pensado cambiarlo por uno brushless que tengo pedido.

Saludos

Hugo
Pero revisa todos puntos que te dicho. A ver, puede ser un solo cable mal conectado y tienes problemas :-)